本帖最后由 地暖 于 2021-4-14 00:00 編輯
再好的產品也有可能會出現故障,如果家里的壁掛爐出現故障了,顯示了一些字母代碼,你知道這些字母代碼是什么意思嗎?又該采取什么措施去解決呢?下面小編總結了一些品牌壁掛爐的故障代碼,供大家參考。
da20936e5e554956a8f54ca7f78743d4.jpeg (188.14 KB, 下載次數: 791)
下載附件
保存到相冊
2021-4-13 23:45 上傳
斯密壁掛爐
ALL01 故障說明:煙氣恒溫器斷路(open型)/風壓開關故障 排除方法:聯系售后服務人員
ALL02 故障說明:系統低水壓報警 排除方法:- 檢查系統中是否漏水 - 打開補水閥(藍色旋鈕,左開)補水至1.5bar左右,關閉補水閥(右關)
ALL03 故障說明:系統水壓超壓報警 排除方法:方法一:從散熱片排氣口那放點水,把壓力降下來即可?;蛘邚姆炙髋潘谀欠劈c水,把壓力降下來即可。方法二:冷水閥關閉,補水閥打開(藍色旋鈕,左開),打開熱水龍頭泄壓至1.5bar左右,關閉補水閥(右關)
ALL04 故障說明:生活熱水溫度傳感器故障 排除方法:- 檢查連接 - 更換探針
ALL05 故障說明:采暖溫度傳感器故障 排除方法:- 檢查連接 - 更換探針
ALL06 故障說明:點火故障,未檢測到火焰 排除方法:- 檢查電極是否完好無損或接地 - 檢查燃氣的存在和壓力 - 檢查燃氣閥和電路板是否完好無損
ALL07 故障說明:溫度傳感器或超溫保護斷開 排除方法:- 檢查探針或安全溫控器的連接 - 排走系統的空氣 - 檢查排氣閥 -更換探針或溫控器 - 確保泵的轉子不受阻擋
ALL08 故障說明:火焰檢測回路故障,假火焰故障 排除方法:- 檢查電極是否完好無損或接地 - 檢查燃氣的存在及壓力 - 檢查燃氣閥和電路板是否完好無損
ALL09 故障說明:系統水路循環不暢 排除方法:大多數情況下是長期未使用暖氣,水泵卡住,擰開水泵中心螺絲,用平口起子伸進去轉動下即可,裝上螺絲鍋爐就可以工作了
ALL11 故障說明:燃氣閥調制線圈斷路 排除方法:檢查電氣連接
ALL12 故障說明:密封式/開放式配置錯誤 排除方法:將參數tS0.4(燃燒配置)設置為0值
ALL17 故障說明:兩個采暖NTC溫度傳感器之間的最大溫度偏差故障 排除方法:更換雙溫度傳感器
ALL28 故障說明:達到連續解鎖的最大數量 排除方法:聯系售后服務人員
ALL37 故障說明:由于電網電壓值低而發生故障 排除方法:- 用測試儀檢查 - 請聯系電力服務提供商(ENEL)
ALL40 故障說明:測出電網頻率錯誤 排除方法:請聯系電力服務提供商(ENEL)
ALL41 故障說明:連續點火失敗6次以上 排除方法:- 檢查檢測電極 - 檢查燃氣的存在(燃氣閥打開) - 檢查回路的燃氣壓力
ALL42 故障說明:按鍵故障 排除方法:檢查按鍵的功能
ALL44 故障說明:燃氣閥延遲關閉故障 排除方法:聯系售后服務人員
ALL62 故障說明:功率調節需重新設定 排除方法:聯系售后服務人員
ALL74 故障說明:供水探針第二元件故障 排除方法:更換探針
ALL81 故障說明:啟動時因燃燒問題而停機 排除方法:- 檢查煙囪是否阻塞 - 放走回路中的空氣
ALL83 故障說明:燃燒不正常(臨時錯誤) 排除方法:檢查煙囪是否阻塞
ALL96 故障說明:因排氣堵塞而停機(僅預混型) 排除方法:檢查煙囪是否阻塞
威能壁掛爐
u=1174717171,3144693215&fm=26&gp=0.jpg (18.39 KB, 下載次數: 835)
下載附件
保存到相冊
2021-4-13 23:56 上傳
威能燃氣壁掛爐運行時發生故障,顯示屏上會出現一個故障代碼,多個代碼交替出現,則說明是同時發生了多個故障。
F.0含義:供水溫度傳感器 (NTC) 故障 原因:NTC故障,NTC纜線故障,NTC上插頭連接故障,NTC在電路板上接線故障
F.1含義:回水溫度傳感器 (NTC) 故障 原因:NTC故障,NTC纜線故障,NTC上插頭連接故障,NTC在電路板上接線故障
F.10含義:供水溫度傳感器探頭短接(< 130℃) 原因:傳感器上的探頭與外殼有接觸,傳感器發生故障
F.11含義:回水溫度傳感器探頭短接(< 130℃) 原因:傳感器上的探頭與外殼有接觸,傳感器發生故障
F.20含義:過熱保護功能啟動 原因:供水傳感器探頭連接錯誤或出現故障,燃氣采暖熱水爐未關閉
F.22含義:缺水或干燒運行 原因:燃氣采暖熱水爐系統中缺水,缺水保護功能故障,水泵纜線和缺水保護功能故障,水泵阻塞或發生故障,泵輸出功率過低
F.23含義:缺水,供水和回水探頭間的散熱溫度過高 原因:泵阻塞或發生故障,泵輸出過低
F.24含義:缺水,溫度上升過快 原因:泵阻塞,泵輸出不足,燃氣采暖熱水爐系統中有空氣,系統壓力過低,供水和回水NTC裝反
F.26含義:燃氣閥步進電機電流不正確 原因:燃氣閥步進電機電源未接通,燃氣閥步進電機發生故障,電路板發生故障
F.27含義:燃氣閥關閉,但是離子監測信號顯示有火焰 原因:燃氣閥發生故障,火焰監測電極故障
F.28含義:燃氣采暖熱水爐無法啟動:啟動失敗后嘗試再次點火 原因:沒有燃氣供應;燃氣表或燃氣壓力監測儀器發生故障;燃氣中有空氣;燃氣壓力過低;防火部件故障;燃氣閥故障,燃氣設置錯誤,點火電極(點火變壓器、點火電極纜線、點火探頭)故障,離子電流沒有導通,燃氣采暖熱水爐接地故障,電路板故障
F.29含義:在運行中火焰突然熄滅并再次點火失敗 原因:燃氣供應暫時停止,點火變壓器故障,燃氣采暖熱水爐接地故障
F.33含義:風壓開關失效 原因:風壓開關沒閉合(煙道過長、管內產生冷凝水、風機故障等)
F.49含義:eBUS 低壓檢測 原因:eBUS短路,eBUS過載或 eBUS上兩個電源有不同的極性
F.61含義:燃氣閥控制發生故障 原因:燃氣閥線路出現短路或接觸燃氣采暖熱水爐接殼,燃氣閥故障,電路板故障
F.62含義:燃氣閥關閉延遲故障 原因:燃氣閥泄漏、電路板故障
F.63含義:電路板故障 原因:電路板故障
F.64含義:電路板或傳感器故障 原因:供回水傳感器短路或電路板故障
F.65含義:電器溫度太高 原因:受外部影響電路板太熱,電路板故障
F.67含義:火焰監控器輸入信號超過限制(0或 5V) 原因:電路板故障
F.70含義:顯示屏和/或電路板上無有效變量 原因:顯示屏和電路板同時改變變量
F.71含義:供水傳感器讀取值不變 原因:供水傳感器發生故障
F.72含義:供水和/或回水傳感器故障 原因:供水和/或回水傳感器故障
F.73含義:壓力傳感器出錯 原因:水壓傳感器線路損壞或出現短路
F.74含義:水壓傳感器出錯 原因:水壓傳感器內部錯誤或出現短路。
F.75含義:水壓傳感器和/或泵故障 原因:泵啟動運行后檢測到壓力沒有明顯波動
博世壁掛爐
微信截圖_20210413235839.png (143.69 KB, 下載次數: 842)
下載附件
保存到相冊
2021-4-13 23:55 上傳
A7熱水溫度傳感器故障 解決辦法:檢查溫度傳感器,查看其界限是否有斷路或短路
A8總線通信中斷 解決辦法:檢查連接線纜和控制器
A9熱水溫度傳感器安裝有問題 解決辦法:檢查安裝位置,必要時拆下傳感器用新的熱傳導劑重新安裝
B1未探測到編碼插片 解決辦法:正確地插入編碼插片,測試,必要時進行更換
C1當設備處于運行狀態時,風壓開關打開 解決辦法:檢查壓力開關、傳感器和連接管
C4在非運行狀態,壓力開關未打開 解決辦法:檢查壓力開關及其接線,檢查連接軟管
C6壓力開關未關閉 解決辦法:檢查壓力開關、傳感器和連接管
CC未探測到室外溫度傳感器 解決辦法:檢查室外溫度傳感器,查看其連接線纜是否受損
d3未探測ST8上的短接端子 解決辦法:若存在,將插頭插好,檢查外部溫度限制器。否則,看能否找到端接端子
d4溫度上升過快 解決辦法:檢查泵、旁路和系統壓力
E0風機系統故障 解決辦法:清除雜物,排除卡死故障;更換風機;更換燒壞元件;插好接插件,或更換不良接插件。
E1出水溫度傳感器出錯 解決辦法:插好接插件,或更換不良接插件;更換溫度傳感器;更換電路板
E2采暖出水溫度傳感器故障 解決辦法:檢查壓力開關、傳感器和連接管
E3進水溫度傳感器出錯 解決辦法:插好接插件,或更換不良接插件;更換溫度傳感器;更換電路板
E5過熱保護 解決辦法:恢復正常供氣壓力,更換相應器件,重新接插相應接插件
E6電磁閥出錯 解決辦法:安裝好接插線,更換不良元件,修理更換損壞零件
E8風壓開關出錯 解決辦法:檢查風壓開關接線是否有錯
E9集中采暖出水溫度限制溫度限制器已被觸發 解決辦法:檢查系統壓力、溫度限制器、泵的操作、電路板上的保險絲,對設備排氣
EA未探測到火焰 解決辦法:燃氣閥是否已打開?檢查燃氣連接壓力、電源連接、點火電極及其線纜、以及電離電極及其線纜
F0內部故障 解決辦法:檢查電氣連接是否準確,點火裝置引線是否可靠,必要時更換電路板
F7設備關閉后仍然檢測到火焰 解決辦法:檢查電離電極及其線纜。煙管是否正常?檢查電路板上是否有水
FA燃氣切斷后仍然檢測到火焰 解決辦法:檢查電離電極,檢查燃氣閥門
FD無意間將復位鍵按下了太長時間(30s以上) 解決辦法:重新按一下復位鍵,不要超過30秒鐘
菲斯曼壁掛爐
微信截圖_20210413235516.png (388.99 KB, 下載次數: 810)
下載附件
保存到相冊
2021-4-13 23:51 上傳
A0燃氣接口壓力過低 解決辦法:檢查燃氣壓力和燃氣壓力限定器。
E1 點火失敗或中途熄火 解決辦法:檢查反饋電極是否處于火焰的高溫區,調節反饋電極高度,檢查反饋電極連接線路及接插頭,從窗口觀察組合電極是否有放電現象,檢查組合電極放電距離,檢測連接處及脈沖發生器。
E2風壓異?;蝻L機故障 解決辦法:檢查與風壓開關相連的取樣管是否接插可靠、有無漏氣、有無插接錯誤等;當風機出現故障,轉速過低或停轉,程序中斷,可檢查風機同主控制板之間連接線是否插接可靠、風機是否損壞、風機是否被卡死等。
E3防干燒裝置動作 解決辦法:檢查連接線是否接插可靠、溫控器是否故障,若溫控器因干燒而動作,可自行復位。當熱熔斷器組件斷開時,程序中斷,此時可檢查連接線是否接插可靠、熱熔斷器組件有無因干燒而損壞。
E4 感溫探頭故障(進水、出水溫度探頭斷路或短路) 解決辦法:檢查連接線是否接插可靠、感溫探頭有無損壞。
E5超溫故障(出水溫度連續10秒超過93℃時,程序中斷) 解決辦法:檢查出水感溫探頭是否損壞、燃燒是否異常、水流量傳感器是否異常等。
E6偽火故障(開關水閥門的時間間隔小于2秒,則火焰檢測有可能判定有剩余火焰) 解決辦法:只需將開關水時間間隔加長即可消除。
F02 過熱溫度保護觸發 解決辦法:檢查缺水、循環泵、排氣、溫度限定器(復位)同時按下mode+ok直到圖標閃為止
F03殘火 解決辦法:檢查電離電極和連線(復位)
F04 點火失敗 解決辦法:檢查點火裝置,電極、連線、燃氣兩用調節器(復位)
F05 風壓開關錯誤 解決辦法:檢查廢氣、進氣系統,風壓開關、連線(復位)
F30 鍋爐NTC短路
F38 鍋爐NTC斷路
F51 出水/水箱NTC短路
F59 出水/水箱NTC斷路
阿里斯頓壁掛爐
3812b31bb051f8197e7f247cdbb44aed2e73e7aa.jpg (61.88 KB, 下載次數: 813)
下載附件
保存到相冊
2021-4-13 23:49 上傳
E1 風機/風壓故障-----重新啟動,檢查煙道是否堵塞無效報修。
E2 點火失敗-----必須手動復位,檢查燃氣開關是否打開;燃氣供應是否正?;蚬軆仁欠裼锌諝?。
E3 采暖NTC故障或過熱故障-----復位或斷電重啟無效報修
E4 洗浴NTC故障或過熱故障-----復位或斷電重啟無效報修。
E5 EEROM故障-----必須手動復位無效報修。
E6 采暖管道缺壓故障-----復位或斷電重啟。檢查壓力表水壓是否過低,重新注水。
E7 假火焰-----復位或斷電重啟。
E8 外界因素中途熄火-----檢查是否停氣,煙道是否迎風,室外風力是否偏大否則報修。
E9 機械溫控過熱保護-----詢問用戶暖氣管道是否關閉,復位無效報修。
林內壁掛爐
u=1732044342,1298976604&fm=26&gp=0.jpg (48.95 KB, 下載次數: 825)
下載附件
保存到相冊
2021-4-13 23:48 上傳
E1 不能點火或者是中途自動熄火
原因:a、感應電流比較弱的時候,火焰檢測為燃燒器沒有火;b、組合電極可能出現放電現象
E2 風壓機運行異常,或者是風機出現故障
原因:a、壁掛爐的煙道被堵塞,風壓機動作停止,b、風機停止轉動,或者轉速太低
E3 防干燒裝置損壞
原因:a、溫控器停止工作,b、熱熔斷器的組件停止動作
E4 壁掛爐感溫器的探頭出現故障
原因:入水口和出水口的溫度探頭停止工作
E5 壁掛爐出現超溫的情況
原因:出水口的水溫持續10秒以上的時間保持在93℃的時候
E6 偽火故障
原因:由于開啟水閥門和關閉水閥門之間的時間差在2秒以內,火焰檢測時就會被判定為剩余火焰
07:熱水使用超時480分鐘
10:燃燒,風道,風機阻塞
14:超溫保護
16:熱交換器出水溫度異常
18:接地不良
31:冷水進水溫度異常
32:生活熱水出水溫度異常
33:熱交換器溫度異常
34:空氣進氣溫度異常
35:供暖出水溫度異常
36:供暖回水溫度異常
43:供暖循環異常
49:凍結
史密斯熱水器
u=136504202,1286264260&fm=26&gp=0.jpg (11.49 KB, 下載次數: 829)
下載附件
保存到相冊
2021-4-13 23:49 上傳
E1:點火失敗或中途熄火
a、由于火焰檢測(反饋電極)感應電流較弱時,判定為燃燒器無火,造成程序中斷。此時可檢查反饋電極是否處于火焰的高溫區,調節反饋電極高度,檢查反饋電極連接線路及接插頭。
b、從窗口觀察組合電極是否有放電現象。此時可檢查組合電極放電距離,檢測連接處及脈沖發生器。
E2:風壓異?;蝻L機故障
a、當煙道被堵塞或煙道阻力太大時,風壓開關動作,程序中斷。此時可檢查與風壓開關相連的取樣管是否接插可靠、有無漏氣、有無插接錯誤等;
b、當風機出現故障,轉速過低或停轉,程序中斷。此時可檢查風機同主控制板之間連接線是否插接可靠、風機是否損壞、風機是否被卡死等。
E3:防干燒裝置動作
a、當溫控器動作斷開時,程序中斷。此時可檢查連接線是否接插可靠、溫控器是否故障,若溫控器因干燒而動作,可自行復位。
b、當熱熔斷器組件斷開時,程序中斷。此時可檢查連接線是否接插可靠、熱熔斷器組件有無因干燒而損壞。
E4:感溫探頭故障進水、出水溫度探頭斷路或短路 此時可檢查連接線是否接插可靠、感溫探頭有無損壞。
E5:超溫故障 出水溫度連續10秒超過93℃時,程序中斷。此時可檢查出水感溫探頭是否損壞、燃燒是否異常、水流量傳感器是否異常等。
E6:偽火故障 若操作時開關水閥門的時間間隔小于2秒,則火焰檢測有可能判定有剩余火焰,此時只需將開關水時間間隔加長即可消除。 |